Buenas, como le coloqué un mosfet externo a la cama decidí activar el PID de la misma, pero cuándo llega a la temperatura la cama caliente se apaga y prende muchas veces por segundo, ¿Eso es normal?
Osea, la temperatura la mantiene bien solo que tiene ese comportamiento.(Luego de activarlo también hice PID tuning)
Muchas gracias!
Hola, efectivamente ese es el comportamiento normal.
El control por PID se realiza mediante PWM, que es una forma de hacer un regulador de voltaje simulado mediante un cambio rápido, a una determinada frecuencia, entre el valor nominal de la fuente y 0, lo que hace que los dispositivos analógicos se comporten como si se les alimentase con un voltaje igual al valor medio resultante.
Por ejemplo, si tenemos la mitad del tiempo el voltaje al valor nominal y el resto a 0, realizando el cambio entre los dos estados de forma rápida, un dispositivo analógico funcionará como si se le alimentase con la mitad del voltaje nominal.
El comportamiento en el caso de los calentadores de la impresora, se configura en el firmware de forma que al comienzo del calentamiento se alimente al voltaje nominal y cuando se aproxime la temperatura al objetivo marcado, comience a actuar el PWM controlado por los parámetros que se hayan configurado para el PID.